Re: Abschätzung Heizlast - Was steckt dahinter?

#16 Beitrag von arch-m »

Die Norm gibt bei der Heizlastberechnung halt viele Freiheiten. Wichtig ist, dass man mit dem Bauherrn darüber redet, was es heißt, wenn man mal den einen Faktor und mal den anderen nimmt. Es geht ja nicht nur um die Wiederaufheizung sondern auch um die möglichen Wärmeverluste zu fremden Nachbargebäuden, Außentemperaturkorrekturfaktoren etc.

Der Trick bei der Wärmepumpe ist noch ein ganz anderer. Hier geht es nicht nur um die Leistung der Wärmepumpe, sondern oft um die Auslegung der Wärmequelle. Hier sollte man nicht an der falschen Stelle sparen, weil sonst die Anlage auf Dauer nicht wirtschaftlich funktioniert. Auch hier wird es nicht ein Ergebnis geben, sondern einen Diskussionsprozess mit mehreren Möglichkeiten und einen Bauherrn, der sich für eine Variante entscheidet.

Für die Überschlagsrechnung in der Energieberatung würde ich auf zusätzliche Faktoren verzichten. Das sieht auch Beiblatt 2 der DIN EN 12831 (Vereinfachtes Verfahren) so vor.