Guten Tag!
1. ist es möglich teilweise die Standardanlagen der ENEV und teilweise Werte bestimmter Produkte (Therme, Speicher ...) einzutragen oder müssen dann alle Werte exakt angepasst werden?
2. Es soll eine eine solare Brauchwassererwärmung mit einer Fläche eingebaut werden die unter der Angabe liegt die bei Anwahl "Solare TW-Erwärmung (kleine Anlage)" automatisch eingetragen wird. In der Folge muss die Kollektorfläche manuell angepasst werden. Müssen dann auch ale anderen Werte angepasst werden?
3. Heizungsrohrnetz: P-Pumpe soll auf "0" gesetzt werden, da die Heizungspumpe schon in der Therme enthalten ist. Müssen dann auch alle anderen Werte ausgerechnet werden?
Gruß C. Eichholz
Heizungsanlage
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Heizungsanlage
Hallo,
1. Man kann auch nur einen Teil der Werte eintragen.
2. Nein, es kann auch nur die kleinere Kollektorfläche eingegeben werden. Die "Deckung" muss leer bleiben! (wird berechnet). Eine solare Heizungsunterstützung ist jezt nicht mehr anwendbar, da Kollektorfläche zu kein!
3. Auch die Heizungspumpe in der Therme muss berücksichtigt werden! Aber man kann Ppumpe = 0 eingeben.
Andreas Obermüller
1. Man kann auch nur einen Teil der Werte eintragen.
2. Nein, es kann auch nur die kleinere Kollektorfläche eingegeben werden. Die "Deckung" muss leer bleiben! (wird berechnet). Eine solare Heizungsunterstützung ist jezt nicht mehr anwendbar, da Kollektorfläche zu kein!
3. Auch die Heizungspumpe in der Therme muss berücksichtigt werden! Aber man kann Ppumpe = 0 eingeben.
Andreas Obermüller