Leistungsdaten Beleuchtung Referenzgebäude

#1 Beitrag von Ingo Rudolphi »

Hallo zusammen,

in der EnEV heißt zum Referenzgebäude, dass für die Beleuchtung eine Stableuchte mit EVG eingesetzt wird.
Um es etwas zu überspitzen:
Darf ich auch einen schwarzen Reflektor ansetzen?
Welcher Leuchtenwirkungsgrad ist angesetzt?

Danke

Ingo Rudolphi
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6220
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Leistungsdaten Beleuchtung Referenzgebäude

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Hallo,

die Frage wäre besser bei den Nichtwohngebäuden untergebracht. Bei Wohngebäuden wird ja keine Beleuchtung berechnet.

Der Wirkungsgrad der Leuchten spielt in der DIN 18599 Teil 4 im Tabellenverfahren keine Rolle. Hier wird nur ind irekte und indirekte Beleuchtung unterschieden und der Anpassungsfaktor der Lampenart. Im vereinfachten Wirkungsgradverfahren wird der Betriebswirkungsgrad von Leuchten berücksichtigt. Im Referenzgebäude wird mit dem Tabellenverfahren gerechnet.

Andreas Obermüller