kann es sein dass eine RLT- Anlage mit Wärmerückgewinnung einen schlechteren Qp`` Wert liefert als ein Gebäude ohne RLT?
Vorab vielen Dank !
RLT mit WRG
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: RLT mit WRG
Normal nicht, aber wenn Sie die sehr hohen Standard-Druckverluste ("Koonfiguratin RLT" bei den Zonen) in einer eher kleinen Zone stehen lassen, dann kann die Ventilatorleistung (Qv,aux) sehr groß werden.