Wärmebrückenberechnung bezogen auf A gesamt

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
nanu
Beiträge: 4
Registriert: 12. Oktober 2012, 12:59

Wärmebrückenberechnung bezogen auf A gesamt

#1 Beitrag von nanu »

Hallo Herr Obermüller,
bei der Berechnung der Wärmebrücken muss ich den Delta U-Wert aus der Summe der Wärmebrückenverluste und der Hüllfläche selbst berechnen. Welche Hüllfläche ist aber hier genau gemeint? die Hüllfläche des beheizten Volumens oder die Hüllfläche des gesamten Gebäudes? Im Energieplaner ist ja anscheinend keine Formel hinterlegt, die mir hier den relevanten Wert ausgibt (es geht um den KfW-Nachweis...)
Leonardo
Beiträge: 104
Registriert: 21. Dezember 2006, 10:29
Wohnort: im schönen Murgtal

Re: Wärmebrückenberechnung bezogen auf A gesamt

#2 Beitrag von Leonardo »

Hallo,
die rechnerischen Wärmebrückenverluste entstehen am Übergang von beheiztem Volumen zu unbeheiztem Bereich. Folglich kann nur die Hüllfläche des beheizten Volumens in Frage kommen. Was außerhalb geschieht und ob zu unbeiztem Raum oder Aussenluft ist bereits bei den U-Wert Angaben bzw. den PSI-Werten über den Rse (Wärmeübergangswiderstand aussen) berücksichtigt.
nanu
Beiträge: 4
Registriert: 12. Oktober 2012, 12:59

Re: Wärmebrückenberechnung bezogen auf A gesamt

#3 Beitrag von nanu »

danke für die Klarstellung, ist ja auch logisch!
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6228
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Wärmebrückenberechnung bezogen auf A gesamt

#4 Beitrag von Andreas Obermüller »

Die eingegebene Hüllfläche A wird im BKI Energieplaner auch ausgegeben. Diese steht z. B. als Variable #V204 im Bericht zur Verfügung. Das Ht aus Wärmebrücken steht als Variable #V299 zur Verfügung. Mit [[#V204/#V299]] kann man dann in einem Textbaustein auf den flächenbezogenen Wärmebrückenverlust ausgeben.

Andreas Obermüller
Fritz
Beiträge: 353
Registriert: 21. Mai 2006, 16:21
Wohnort: 76872 Steinweiler

Re: Wärmebrückenberechnung bezogen auf A gesamt

#5 Beitrag von Fritz »

Hallo, Herr Obermüller,

Delta Uwb könnte man doch auch standardmäßig bei den "Kurzergebnissen" ausgeben.

Fritz
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6228
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Wärmebrückenberechnung bezogen auf A gesamt

#6 Beitrag von Andreas Obermüller »

OK, kann ich mal ins Auge fassen...

Andreas Obermüller
Antworten