Sehr geehrter Herr Obermüller,
wir haben bei einer 18599-Bilanz für ein EFH im Neubau das Problem, dass An viel zu niedrig berechnet wird:
Ve = 945 m³
An = 237 m² (= 0,25 * Ve)
Damit wird Qp'' viel zu hoch ausgewiesen, was zu Problemen mit der online-Plausibilitätsprüfung der KfW beim Effizienzhaus-70 führt.
Das Projekt ist schon etwas älter (2011), wurde aber auf die aktuelle Version des BKI übertragen. Im Reiter "Einstellungen" ist Energieausweis als öffentlich-rechtlicher Nachweis - Monatsbilanzverfahren ausgewählt, dasHäkchen für Bestandsgebäude wird umgebaut/saniert ist nicht gesetzt (An soll also nach EnEV berechnet werden).
Übersehe ich eine Eingabe-/Einstellungsmöglichkeit, mit der wir An so niedrig vorgeben? Wie können wir auf den EnEV-Modus umschalten?
Mit besten Grüßen,
Michael Keller
An (Energiebezugsfläche) korrigieren (auf 0,32 * Ve)
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: An (Energiebezugsfläche) korrigieren (auf 0,32 * Ve)
An hängt u. U. von der Geschosshöhe ab (siehe EnEV Anlage 1 Nr. 1.3.3), vermutlich haben Sie eine größere Geschosshöhe eingegeben. Die KfW hat das leider auch nicht verstanden, deswegen schlägt ihre Plausibilitätsprüfung falschen Alarm...
Andreas Obermüller
Andreas Obermüller