An (Energiebezugsfläche) korrigieren (auf 0,32 * Ve)

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
ina
Beiträge: 2
Registriert: 12. April 2012, 11:34

An (Energiebezugsfläche) korrigieren (auf 0,32 * Ve)

#1 Beitrag von ina »

Sehr geehrter Herr Obermüller,

wir haben bei einer 18599-Bilanz für ein EFH im Neubau das Problem, dass An viel zu niedrig berechnet wird:
Ve = 945 m³
An = 237 m² (= 0,25 * Ve)

Damit wird Qp'' viel zu hoch ausgewiesen, was zu Problemen mit der online-Plausibilitätsprüfung der KfW beim Effizienzhaus-70 führt.

Das Projekt ist schon etwas älter (2011), wurde aber auf die aktuelle Version des BKI übertragen. Im Reiter "Einstellungen" ist Energieausweis als öffentlich-rechtlicher Nachweis - Monatsbilanzverfahren ausgewählt, dasHäkchen für Bestandsgebäude wird umgebaut/saniert ist nicht gesetzt (An soll also nach EnEV berechnet werden).

Übersehe ich eine Eingabe-/Einstellungsmöglichkeit, mit der wir An so niedrig vorgeben? Wie können wir auf den EnEV-Modus umschalten?


Mit besten Grüßen,
Michael Keller
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: An (Energiebezugsfläche) korrigieren (auf 0,32 * Ve)

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

An hängt u. U. von der Geschosshöhe ab (siehe EnEV Anlage 1 Nr. 1.3.3), vermutlich haben Sie eine größere Geschosshöhe eingegeben. Die KfW hat das leider auch nicht verstanden, deswegen schlägt ihre Plausibilitätsprüfung falschen Alarm...

Andreas Obermüller
Antworten