Ermittlung Warmwasserbedarf

Fragen zum BKI Energieplaner bei der Berechnung von Nichtwohngebäuden nach DIN V 18599 Teil 1 bis Teil 10
Antworten
Nachricht
Autor
Hoiger
Beiträge: 7
Registriert: 3. Oktober 2012, 19:16

Ermittlung Warmwasserbedarf

#1 Beitrag von Hoiger »

Hallo,

nur eine kurze Frage zu meiner eigenen Absicherung:

Eine Kantine mit zugehöriger Küche. Ca. 300 Mahlzeiten am Tag. Aus DIN 18599-10 Tabelle 7 ergibt sich qw,b,d = 0,4 Wh/(m2 · d). Anzahl Spitzenzapfungen 1, wie vorgegeben.

Alles eingetragen in den Reiter "Warmwasserbedarf". Nun zum Multiplikator: Sind dort die vorraussichtlichen Mahlzeiten, also 300. einzutragen?

Viele Grüße.
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6204
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Ermittlung Warmwasserbedarf

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Genau, man muss die Auswahl "nutzungsbezogen" wählen (nicht flächenbezogen) und bei Multiplikator die 300 Menüs eingeben. Beachten Sie aber die Fußnote! Im Prinzip müssen Sie diesen Trinkwasserbedarf in der EnEV nicht bilanzieren, weil dieser zu Produktionsprozessen gehört.

Andreas Obermüller
Antworten