Abluft Zuluft in unterschiedlichen Zonen mit WRG

Fragen zum BKI Energieplaner bei der Berechnung von Nichtwohngebäuden nach DIN V 18599 Teil 1 bis Teil 10
Antworten
Nachricht
Autor
gustav-adolf
Beiträge: 30
Registriert: 11. März 2008, 17:28

Abluft Zuluft in unterschiedlichen Zonen mit WRG

#1 Beitrag von gustav-adolf »

Projekt mit folgender Lüftung
Zone 1
reine Abluftanlage
Zuluft über Aussenwanddurchlass (ohne Ventilator)
Zone 2
Zuluft/Abluftanlage mit WRG

die Abluft aus Zone 1 geht über einen Wärmetauscher, dieser gibt die Wärme an die Zuluft Zone 1

Wie wird das im Energieplaner eingegeben?
Wo gibt man die WRG für die reine Abluftanlage aus Zone 1 ein, reicht da schon die Angabe bei der Zuluft Zone 2?
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6204
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Abluft Zuluft in unterschiedlichen Zonen mit WRG

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Es gibt in der Norm keine Möglichkeit, Wärme über WRG von einer Zone an die andere Zone zu "übertragen". Das ist auch nicht so einfach zu berechnen, weil ja die Lüftungen in den beiden Zonen dann "koordiniert" werden müssten. Ich würde aber einfach die WRG bei Zone 2 eingeben (Abluft/Zuluft mit WRG, Festlegung bei der Zone) und die Zone 1 nur mit der Abluftanlage. (Eine Abluftanlage an sich kann natürlich keine WRG haben!) Bei der Technik müssen Sie hier gar keine Eingaben machen, sofern die WRG ohne Hilfsenergie auskommt.

Andreas Obermüller