Heizkreis: Deckung der Erzeugungseinheiten ist nicht 100%

Fragen zum BKI Energieplaner bei der Berechnung von Nichtwohngebäuden nach DIN V 18599 Teil 1 bis Teil 10
Antworten
Nachricht
Autor
Isabelle
Beiträge: 3
Registriert: 11. September 2012, 16:01

Heizkreis: Deckung der Erzeugungseinheiten ist nicht 100%

#1 Beitrag von Isabelle »

Hallo,

nach Eingabe der Anlagentechnik für ein Nichtwohngebäude (Bürogebäude) im BKI-Programm erscheint folgende Fehlermeldung
FEHLER: H-Kreis "Heizkreis": Die Summe der Deckungen aus den Erzeugungseinheiten ist nicht 100%.

Die Anlagentechnik besteht aus: (detaillierte Angaben, siehe screen shot im Anhang)
- Luft-Wasser Wärmepumpe, Deckenaktivierung (integrierte Heizflächen in der Decke) zur Beheizung und Kühlung aller Zonen außer Lager
- RLT- Anlage mit Wärmerückgewinnung zur Luftkühlung und zum Heizen aller Zonen
- Trinkwassererwärmung erfolgt in der Bürozone elektrisch über dezentrale Durchlauferhitzer

Können Sie Bitte prüfen, ob die Eingabe der Anlagentechnik korrekt ist und wie ich die Fehleranzeige beheben kann.

Vielen Dank
Isabelle Heinsohn
Dateianhänge
P127 Frage BKI Forum Zonenangabe.jpg
P127 Frage BKI Forum Erzeugungseinheiten.jpg
P127 Frage BKI Forum Anlagentechnik Kreise.jpg
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6204
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Heizkreis: Deckung der Erzeugungseinheiten ist nicht 100

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Jeder (Heiz-)Kreis braucht zugeordnete Erzeugungseinheiten. Hinter dem Feld der Erzeugungseinheit steht die Deckung. Alle Deckungen zusammen müssen 100% ergeben. Gehen Sie bitte auf den "Heizkreis", hier sind die Deckungen derzeit nicht 100%. (Das Bild war nicht dabei, ist aber sicher so...)

Andreas Obermüller
Antworten