Biomassekessel - kfw

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
Fritz
Beiträge: 366
Registriert: 21. Mai 2006, 16:21
Wohnort: 76872 Steinweiler

Biomassekessel - kfw

#1 Beitrag von Fritz »

Hallo,

es geht um folgendes:
Bauherr hat kfw-Kredit für Effizienzhaus 70 beantragt. Er das geplante Heizungssystem (WP) nicht eingebaut sondern ein Heizkamin mit Stückholzfeuerung und Pelletsfeuerung
(Plewa UniTherm 2+P) eingebaut. Die ist jedoch ein System ohne automatische Beschickung. Ich habe mehrmals bei der Kfw nachgefragt ob dieses Heizsystem anerkannt wird. Die Antworten waren unklar. Ein klare Ja oder Nein war nicht erreichbar. Hat jemand Erfahrung mit solchen Anlagen bei der Kfw-Förderung ?

Danke
Fritz
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6447
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Biomassekessel - kfw

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Meiner Meinung nach ist es so, dass dieses Heizsystem anerkannt wird, wenn es das EINZIGE Heizsystem im Gebäude ist. Wenn es allerdings eine zusätzliche Heizung gibt (Heizstab o. ä.), die automatisch anspringt, wenn der Kessel nicht genug Wärme liefert, dann ist es problematisch mit der Anrechnung.

Andreas Obermüller
Antworten