Hallo zusammen,
ich habe ein Projekt mit einer Zone die über eine RLT Heizung und Kühlung verfügt.
Für den Kreislauf RLT-Heizregister soll als Erzeuger eine Wärmepumpe der Kälteeinheit (Kompressionskältemaschinee) dienen- wie kann ich das eingeben?
Vielen Dank
Wärmepumpe über Kälteeinheit
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Wärmepumpe über Kälteeinheit
Das kann man nur über eine Wärmepumpe (in einer Erzeugungseinheit H) eingeben, die dann über einen "Heizkreis an RKT" mit der RLT zum Heizen verbunden ist.
Andreas Obermüller
Andreas Obermüller