Der BKI Energieplaner berechnet die Heizleistung nicht nach den gültigen Normen. Es gibt aber eine Abschätzung der Heizleistung, die dann als Platzhalter (#V238) für Textbausteine zur Verfügung steht.
Die Formel, nach der diese Abschätzung erfolgt, ist:
ΦHL = (θi - θe) * ( H * 1,2 ) wobei (θi - θe) mit 31K angesetzt wird. H ist Ht + Hv.
Berechnung der Nennheizleistung
-
- Administrator
- Beiträge: 6285
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München