5-m-Abzugregel bei Bestandsbodenplatte anwendbar?

Fragen zum BKI Energieplaner bei der Berechnung von Nichtwohngebäuden nach DIN V 18599 Teil 1 bis Teil 10
Antworten
Nachricht
Autor
Moritz
Beiträge: 94
Registriert: 17. Oktober 2008, 21:41
Wohnort: Kiel

5-m-Abzugregel bei Bestandsbodenplatte anwendbar?

#1 Beitrag von Moritz »

Liebe Kollegen,

ist die Abzugsregel für den 5-m-Streifen der Bodenplatte auch bei ungedämmten Bodenplatten anwendbar?

Ich finde zur Zeit keine Hinweise, die aus Sicht der Gesetzgebung dagegen sprechen sollten.

Grüße

Mo
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6204
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: 5-m-Abzugregel bei Bestandsbodenplatte anwendbar?

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Die Regel kann m. E. gemäß EnEV unabhängig vom tatsächlichen U-Wert der Bodenplatte angewendet werden.