Nichtwohngebäude Grenzwert Ht`-Wert, Fehlermeldung

Fragen zum BKI Energieplaner bei der Berechnung von Nichtwohngebäuden nach DIN V 18599 Teil 1 bis Teil 10
Antworten
Nachricht
Autor
dana
Beiträge: 23
Registriert: 13. November 2007, 12:58

Nichtwohngebäude Grenzwert Ht`-Wert, Fehlermeldung

#1 Beitrag von dana »

Hallo,
bei der Berechnung von einem Bürogebäude erscheint beim Mouseüberstreichen der Ht`-Wert Angabe bei den Live Results "vorh. Ht`-Wert des Gebäudes (kein EnEV-Grenzwert)". Wie kann ich den den Ht-Grenzwert einschalten?
Zudem erscheint bei den Meldungen folgende Warnung für alle Zonen
"WARNUNG: Z3_WC- und Sanitärräume: Ein für die Berechnung nach DIN EN ISO 13370 notwendiger Wert ist nicht angegeben: Perimeter. (Umfang der Bodenplatte im Erdreich)".
Wie kann ich die Warnung beheben?
LG Isabelle
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6204
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Nichtwohngebäude Grenzwert Ht`-Wert, Fehlermeldung

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Bei Nichtwohnegbäude gibt es für Ht' keinen Grenzwert mehr! (Es gibt die verschiedenen "mittleren U-Werte, diese werden gesondert angezeigt!)

Bei der Zone unter "Daten DIN EN ISO 13370" kann man den Perimeter der Bodenplatte und die weiteren Daten zur DIN EN ISO 13770 eintragen.

Andreas Obermüller
arch-m
Beiträge: 528
Registriert: 23. Februar 2009, 14:52
Wohnort: Berlin

Re: Nichtwohngebäude Grenzwert Ht`-Wert, Fehlermeldung

#3 Beitrag von arch-m »

... es wäre schön, wenn die Berechnung des H'T-Wertes nach der Formel der KfW weiterhin möglich wäre. Zudem ist dieser Wert ein schöner einfacher Indikator für die Qualität der Gebäudehülle.
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6204
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Nichtwohngebäude Grenzwert Ht`-Wert, Fehlermeldung

#4 Beitrag von Andreas Obermüller »

Der Ht'-Wert wird ja berechnet und ausgegeben! Es gibt nur keinen "zulässigen Ht'-Wert" nach EnEV.

Andreas Obermüller
Antworten