Wohngebäude mit zwei Zonen einzurichten?

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
Dettki
Beiträge: 207
Registriert: 2. November 2007, 10:59
Wohnort: Berlin
Kontaktdaten:

Wohngebäude mit zwei Zonen einzurichten?

#1 Beitrag von Dettki »

Sehr geehrter Herr Obermüller
Ich bin gerade dabei, ein Wohnheim zu bearbeiten, und würde dieses als Wohngebäude einstufen. Es gibt jedoch unterschiedliche Nutzungen, zum Beispiel einen Bereich mit WC und Duschbereich. Dieser wird mit einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ausgestattet. Die Zimmer sind allerdings nur mit einer normalen Fensterlüftung ausgestattet.
Daher stellt sich mir die Frage: Gibt es für Wohngebäude die Möglichkeit, zwei Zonen einzurichten, in denen unterschiedliche Lüftungstechniken eingesetzt werden? Oder kann ich auch nur die Technik bearbeiten und zwei Lüftungsbereiche in % eingeben?
Mit freundlichen Grüßen
Dettki
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6533
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Wohngebäude mit zwei Zonen einzurichten?

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Nein, Wohngebäude werden IMMER mit einer Zone abgebildet, das ist in der DIN 18599 so vorgeschrieben. Die Lüftung kann man auch auf eine Teilfläche der Zone beschränken. (Eingabe bei der Zone!) Es kann aber nur eine Lüftungsanlage geben.
Antworten