HILFE! Technik - Anlage mit Solarpufferspeicher

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
katy_79
Beiträge: 4
Registriert: 5. November 2025, 16:36

HILFE! Technik - Anlage mit Solarpufferspeicher

#1 Beitrag von katy_79 »

Hallo,

ich bin am verzweifeln und brauche dringend Hilfe. Ich schaffe es nicht die Solarthermie an die Speicher zu koppeln, es kommt immer die Kopplung an das TW.

Wie gebe ich folgende Anlage ein:

Heizung:
zwei Solarpufferspeicher a 600 l werden mit Solarthermie (ca. 18 m² Röhrenkollektoren) und Gasbrennwerttherme beheizt und in den jeweiligen Wohnungseinheiten über die Heizkreisverteiler an die Heizkörper verteilt.
Trinkwasser:
Wohnungsstation in jeder Wohneinheit wird das TW dezentral mit dem Heizwasser aus den zwei Solarpufferspeichern aufgewärmt


Ich wäre euch für eure Hilfe sehr dankbar.
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6527
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: HILFE! Technik - Anlage mit Solarpufferspeicher

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Anbei ein Projekt, in welchem das so eingegeben wurde. (Es gibt eine WLA-Anlage, die kann man natürlich rausnehmen..)
Dateianhänge
WG BW+Solar+FWS.prj
(26.48 KiB) 10-mal heruntergeladen
Antworten