Sehr geehrter Hr. Obermüller,
bei meinem aktuellen Projekt habe ich zuerst die Technik eingegeben und dann heute noch die Flächen der Bauteile. Nun erscheint - erst seid heute - die Fehlermeldung:
FEHLER: TW - Solaranlage: Die Größe des Solarspeichers liegt außerhalb des berechenbaren Bereichs. Bitte prüfen Sie die Werte und rechnen ggf. mit einer Simulation. (0,0 l < Vs,sol + Vs,aux_c (117,98 l) < 0,0 l)
In der Technik ist jedoch keine Solaranlage und kein Solarspeicher eingegeben, nur ein Trinkwasserspeicher, der aber indirekt über die WP beheizt wird.
Was ist hier falsch gelaufen?
Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
MfG
N. Reinhardt
Fehlermeldung TW Solaranlage
-
- Administrator
- Beiträge: 6495
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Fehlermeldung TW Solaranlage
Bitte schicken Sie mir mal das betreffende Projekt zu, ich sehe dann mal rein...
Re: Fehlermeldung TW Solaranlage
Nachricht wurde hier verschickt
-
- Administrator
- Beiträge: 6495
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Fehlermeldung TW Solaranlage
Sie haben in der Technik eine Erzeugungseinheit "TW - Erzeugungseinheit 1" mit Solaranlage eingegeben. Diese Erzuegungseinheit ist nicht in Verwendung (wird daher auf der Seite "Kreise" auch nicht dargestellt!). Dadurch gibt es diesen Fehler, weil kein Bedarf für die Solaranlage da ist. Ich vermute, Sie sollten diese Erzeugungseinheit löschen.