Reihenfolge Heizungsanlage im iSFP
-
- Beiträge: 40
- Registriert: 29. Dezember 2021, 15:29
Reihenfolge Heizungsanlage im iSFP
Hallo Herr Obermüller,
bei einem unserer Sanierungsprojekte, bei welchem wir aktuell ein Sanierungsfahrplan erarbeiten haben wir als Heizungsanlage eine Wärmepumpe mit Gasheizung als Spitzenlastkessel vorgesehen.
In der technischen Dokumentation der Umsetzungshilfe würde ich dies nun gerne auch so darstellen, die Wärmepumpe als erste Anlage und die Gasheizung als zweite Anlage. Bei der Trinkwassererwärmung ist dies auch so dargestellt, bei der Heizungsanlage ist jedoch die Gasheizung als erstes aufgeführt.
Im Energieplaner ist der Gaskessel auf Kesselreihenfolge "Kessel 2" gesetzt, bei der Wärmepumpe gibt es hier keine Auswahlmöglichkeit.
Können Sie sagen, wonach die Reihenfolge bestimmt wird?
bei einem unserer Sanierungsprojekte, bei welchem wir aktuell ein Sanierungsfahrplan erarbeiten haben wir als Heizungsanlage eine Wärmepumpe mit Gasheizung als Spitzenlastkessel vorgesehen.
In der technischen Dokumentation der Umsetzungshilfe würde ich dies nun gerne auch so darstellen, die Wärmepumpe als erste Anlage und die Gasheizung als zweite Anlage. Bei der Trinkwassererwärmung ist dies auch so dargestellt, bei der Heizungsanlage ist jedoch die Gasheizung als erstes aufgeführt.
Im Energieplaner ist der Gaskessel auf Kesselreihenfolge "Kessel 2" gesetzt, bei der Wärmepumpe gibt es hier keine Auswahlmöglichkeit.
Können Sie sagen, wonach die Reihenfolge bestimmt wird?
-
- Administrator
- Beiträge: 6470
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Reihenfolge Heizungsanlage im iSFP
Ich kann es tatsächlich im Moment nicht sagen, muss ich untersuchen. Können Sie mir mal das betreffende Projekt zum Test zuschicken? Vielen Dank!
-
- Administrator
- Beiträge: 6470
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Reihenfolge Heizungsanlage im iSFP
Die Reihenfolge kann derzeit nicht aktiv festgelegt werden, das ist immer die "interne" Reihenfolge im Programm.
Ich nehme das auf meine Liste und prüfe dann, ob man das verbessern kann. Danke für den Hinweis!
Ich nehme das auf meine Liste und prüfe dann, ob man das verbessern kann. Danke für den Hinweis!
Re: Reihenfolge Heizungsanlage im iSFP
Leider ist das offenbar immer noch so? (Programmversion 25.0.15.2856)
Ich habe ein Projekt mit Elektroeinzelraumheizung (30%) und Kachelofen mit Ölbrennereinsatz (70%).
Im generierten ISFP Seite 3 "Ihr Haus heute - Bestand" steht in der Tabelle bei Erzeuger: "Direktheizung Strom-Mix", obwohl die Ölheizung 70% ausmacht und Elektro kleinere 30%.
Im Feld Weitere Heizung: Steht der Wert "nein".
Dann habe ich die Reihenfolge der Erzeugungseinheiten im Fensterbereich "Gesamte Anlage" vertauscht, so dass die Ölheizung dort oberhalb vor der Elektroheizung steht.
---> kein Erfolg
Schließlich habe ich die Elektroheizungen gelöscht und die Ölheizung auf 100% gesetzt.
Jaa, dann erscheint die Ölheizung auch im ISFP.
Nachfolgend habe ich die Elektroheizung wieder hinzugefügt und schupps, wird wieder nur und ausschließlich die unbedeutendere Elektroheizung im ISFP sichtbar.
So ist das Kundensystem nicht abbildbar - und was nun?
Ich habe ein Projekt mit Elektroeinzelraumheizung (30%) und Kachelofen mit Ölbrennereinsatz (70%).
Im generierten ISFP Seite 3 "Ihr Haus heute - Bestand" steht in der Tabelle bei Erzeuger: "Direktheizung Strom-Mix", obwohl die Ölheizung 70% ausmacht und Elektro kleinere 30%.
Im Feld Weitere Heizung: Steht der Wert "nein".
Dann habe ich die Reihenfolge der Erzeugungseinheiten im Fensterbereich "Gesamte Anlage" vertauscht, so dass die Ölheizung dort oberhalb vor der Elektroheizung steht.
---> kein Erfolg
Schließlich habe ich die Elektroheizungen gelöscht und die Ölheizung auf 100% gesetzt.
Jaa, dann erscheint die Ölheizung auch im ISFP.
Nachfolgend habe ich die Elektroheizung wieder hinzugefügt und schupps, wird wieder nur und ausschließlich die unbedeutendere Elektroheizung im ISFP sichtbar.
So ist das Kundensystem nicht abbildbar - und was nun?
Re: Reihenfolge Heizungsanlage im iSFP
Ich schreibe jetzt erst mal was von "Hand" in das ISFP-Feld "Sonstiges" unten auf der Seite, aber schön ist das nicht.
(Hoffe dass ich nicht was übersehen habe, womit das doch korrekt gehen würde.)
(Hoffe dass ich nicht was übersehen habe, womit das doch korrekt gehen würde.)
-
- Administrator
- Beiträge: 6470
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Reihenfolge Heizungsanlage im iSFP
Können Sie mir bitte das Prjekt mal zum Test zusenden, ich prüfe das dann nochnmal... Danke!
Re: Reihenfolge Heizungsanlage im iSFP
Ich habe das Projekt an d. Hotline Mail verschickt.