Sommerlicher Wärmeschutz

#1 Beitrag von Matthias H »

Welche Möglichkeiten habe ich, wenn ich beim Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes (über rechnerisch
ermittelte Werte des Sonnenenergieeintrag) einen Raumverbund berechnen möchte, der mehr wie 4 Fensterflächen aufweist?

Kann ich den Raumverbund auflösen und die Einzelräume berechnen?
Fritz
Beiträge: 366
Registriert: 21. Mai 2006, 16:21
Wohnort: 76872 Steinweiler

Re: Sommerlicher Wärmeschutz

#2 Beitrag von Fritz »

Das verstehe ich nicht so richtig. Zum besseren Verständnis bitte den Grundriss hochladen.

Fritz
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6439
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Sommerlicher Wärmeschutz

#3 Beitrag von Andreas Obermüller »

Man muss ja nicht jedes Fenster einzeln eingeben. Fenster gleicher Art und Orientierung kann/soll man zu einem Eintrag zusammenfassen. Dann sollten die Eingabefelder fast immer ausreichen.