Sehr geehrter Herr Obermüller,
in einem zu erstellenden iSFP mit Ziel eines Effizienzhauses ist eine Zugtreppe gegen einen unbeheizten Dachraum in der Abbildung des Gebäudebestandes zu berücksichtigen.
Als Anforderungswert gilt für eine Zugtreppe der U-Wert einer Tür von 1,3 W/m²K (gem. BEG EM). Im BKI kann jedoch die Zugtreppe nicht als Bauteil "Tür" berücksichtigt werden, da keine Eingabe eines horizontalen Bauteils als Tür möglich ist. Es erscheint folgende Fehlermeldung: "FEHLER: Bauteil "WH_GDud_Tr_01_0 Auszugstreppe Kehlbalkendecke": Die Neigung des Bauteils weicht mehr als 30° von der Senkrechten ab. Bitte das Bauteil als "Dach" oder "Decke" definieren."
Die Eingabe des Bauteils ist nur als "Decke gegen kalten Dachraum" möglich. Damit wird jedoch ein Anforderungswert mit 0,14 W/m²K (gem. BEG EM) für diese Fläche im iSFP aufgeführt. Dies ist für den Bauherren etwas verwirrend.
Gibt es hier seitens des BKI für die Zugtreppe die Möglichkeit - trotz deren horizontaler Lage - diese als Tür zu berücksichtigen? Oder bleibt hier nur der Weg den Sachverhalt der abweichenden Softwareeingabe im iSFP textlich darzulegen?
Mit besten Grüßen
N. Jenner
iSFP - Berücksichtigung einer Zugtreppe gg. unbeheizten Dachraum
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: iSFP - Berücksichtigung einer Zugtreppe gg. unbeheizten Dachraum
Die Neigung der Türe spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle, es sollte daher die Neigung mit 90° eingegeben werden.
Re: iSFP - Berücksichtigung einer Zugtreppe gg. unbeheizten Dachraum
Es gibt die Möglichkeit den U-Wert des Bauteils im Referenzgebäude zu verwenden, wenn der Bauteiltyp für das Referenzgebäude nicht definiert ist.