Sehr geehrter Herr Obermüller,
für eine Bürogebäude habe ich das Einzonenmodell gewählt und habe die Technik eingegeben und auch das Warmwasser (Druchlauferhitzer für die Büroküchen und die WC´s) und nun bekomme ich immer die Fehlermeldung
WARNUNG: TW - Übergabe Büro: Übergabe ist mit einer Zone verknüpft, in der kein Bedarf für diesen Prozessbereich zu decken ist. (kein Warmwasser Bedarf (Q_w_bd <= 0) in der angeschlossenen Zone "Büro")
Was habe ich nicht einegtragen???
MfG Dettki
Einzonenmodell Warmwassser
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Einzonenmodell Warmwassser
Mit "Einzonenmodell" meinen Sie vermutlich das vereinfachte Verfahren nach GEG? Dort wird bei Bürogebäuden kein Warmwasserbedarf angesetzt. (siehe GEG)