fx-Werte Bodenplatte/Kellerwände Erdreich

#1 Beitrag von Tobias Kaufmann »

Guten Tag Herr Obermüller,
bei einer bestehenden EH-55-Berechnung eines 6 Jahres alten EFH wurde für die Bodenplatte ein fx-Wert von 0,3 und für die Kellerwände im Erdreich ein fx-Wert von 0,4 angesetzt. Bei einer Neuberechnung liegen die fx-Werte zwischen 0,65 und 0,7. Welche Möglichkeiten außer über B´gibt es hier, um die fx-Wert anzupassen?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Rückmeldung und herzliche Grüße
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: fx-Werte Bodenplatte/Kellerwände Erdreich

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Die Fx-Werte hängen auch von R-Wert der Bauteile ab, siehe DIN 18599-2 Tabelle 6.