bei einer bestehenden EH-55-Berechnung eines 6 Jahres alten EFH wurde für die Bodenplatte ein fx-Wert von 0,3 und für die Kellerwände im Erdreich ein fx-Wert von 0,4 angesetzt. Bei einer Neuberechnung liegen die fx-Werte zwischen 0,65 und 0,7. Welche Möglichkeiten außer über B´gibt es hier, um die fx-Wert anzupassen?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Rückmeldung und herzliche Grüße
fx-Werte Bodenplatte/Kellerwände Erdreich
-
- Beiträge: 1
- Registriert: 6. Oktober 2024, 14:47
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: fx-Werte Bodenplatte/Kellerwände Erdreich
Die Fx-Werte hängen auch von R-Wert der Bauteile ab, siehe DIN 18599-2 Tabelle 6.