Fragen zum BKI Energieplaner bei der Berechnung von Nichtwohngebäuden nach DIN V 18599 Teil 1 bis Teil 10
Antworten
Nachricht
Autor
Pitini
Beiträge: 2
Registriert: 18. September 2024, 14:57

Der Heizwärmebedarf ist NaN. ()

#1 Beitrag von Pitini »

Guten Tag,

habe o. g. Fehlermeldung bekommen...Es handelt sich um eine Gasbrennwertheizung, also eigentlich nichts wildes. Wo habe ich einen Fehler eingebaut??
Lehner.prj
(914.97 KiB) 43-mal heruntergeladen
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Der Heizwärmebedarf ist NaN. ()

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Das kommt, wenn die Berechnung nicht durchgeführt werden kann. In diesem Fall würde ich zwei Punkte ändern:
1. Bei den Einstellungen die "DIN 13370" AUSSCHALTEN. (Ansonsten müssten sinnvolle Werte bei den Zonen eingetragen werden!)
2. Bei der Beleuchtung sind für Zone 20 2 x 240m² Fläche beleuchtet. (Faktor = 2!) Das ist mehr als die Fläche der Zone und geht daher nicht. Hier die Fläche der Beleuchtung auf < 240 m² anpassen.
Dann sollte das Projekt rechnen...
Pitini
Beiträge: 2
Registriert: 18. September 2024, 14:57

Re: Der Heizwärmebedarf ist NaN. ()

#3 Beitrag von Pitini »

Vielen Dank, hat funktioniert