Energieausweis Eingabe mehrere Erzeuger

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
bartharchitektur
Beiträge: 1
Registriert: 20. August 2024, 17:30

Energieausweis Eingabe mehrere Erzeuger

#1 Beitrag von bartharchitektur »

Hallo Herr Obermüller,
wir sollen für ein bestehendes Einfamilienhaus einen Energieausweis erstellen.
Das Haus besitzt 2 Erzeuger zwischen denen umgeschaltet werden kann. Entweder eine Stückholzheizung oder eine Niedertemperatur Ölheizung.
Muss ich hier vom schlechteren, also von der Ölheizung ausgehen?
Vielen Dank für Ihre Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
Seija Barth
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Energieausweis Eingabe mehrere Erzeuger

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Man kann schon auch den Stückholzkessel als 2. Erzeuger ansetzen, aber das ist meines Wissens (bin mir nicht 100% sicher, bitte nachforschen, z. B. bei den GEG-Auslegungen...) formal auf 10% Deckung begrenzt, weil man ja nicht weiß, ob der Kessel auch verwendet wird.
Antworten