AW zu Wintergarten

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
And
Beiträge: 30
Registriert: 26. Juni 2014, 17:25

AW zu Wintergarten

#1 Beitrag von And »

Hallo ,
habe ein Haus mit unbeheiztem Wintergarten eingegeben.
Es kommt folgende Meldung: WARNUNG: Außenwand Süd gegen Wiga/Vorbau: Berechnung solare Wärmeeinträge über transparentes Bauteil durch unbeheizten Vorbbau- ein für die Berechnung notwendiger Wert ist null. (tau_ue)
Wo muss da etwas ergänzt werden?
Danke!
MFG A. Raab
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: AW zu Wintergarten

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Haben Sie die Fenster vom Wintergarten nach außen eingegeben? Diese sind auch erforderlich.
And
Beiträge: 30
Registriert: 26. Juni 2014, 17:25

Re: AW zu Wintergarten

#3 Beitrag von And »

Nein, das habe ich nicht. Müssen alle Bauteile eingegeben werden (z.B. Bodenplatte)?
Müssen die Fenster auch einem Bauteil zugeordnet werden?
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: AW zu Wintergarten

#4 Beitrag von Andreas Obermüller »

Die Berechnung des Wintergartens erfordert auch die Materialeigenschaften der äußeren Wintergartenverglasung. Es wird im weiteren davon ausgegangen, dass der Wintergarten "komplett" verglast ist. (DIN 18599 Teil 2 Abs. 6.4.2) Weitere Bauteile (Bodenplatte) sind daher nicht erforderlich.