Trennwand Reihenhäuser

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
Karl Mendler
Beiträge: 3
Registriert: 30. Juni 2024, 17:07

Trennwand Reihenhäuser

#1 Beitrag von Karl Mendler »

Hallo Herr Obermüller,

folgender Fall: ein Mehrfamilienhaus soll saniert werden. Das Gebäude ist einseitig an ein anderes beheiztes Gebäude angebaut.

Ich bin mir gerade unsicher ob es notwendig ist die Trennwand beheizt gegen beheizt überhaupt einzugeben weil Sie ja für die Berechnung von H'T (Fx=0) keinen Beitrag liefert.

Übersehe ich da was? Oder spielt das an anderer Stelle noch ein Rolle? Das Verhältnis A/V ist ja nicht Nachweisrelevant....


Gruß

Karl Mendler
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6418
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Trennwand Reihenhäuser

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Wände zwischen beheizten Bereichen werden nicht eingegeben, diese gehören nicht zur beheizten Hülle. Eine Eingabe ist aber auch nicht schädlich, die Wand wird thermisch "ignoriert". (Für eine LCA-Berechnung müsste man diese Wand und alle anderen Bauteile des Gebäudes eingeben.)