Wie ist im BKI ein Verbund zwischen zwei Zonen einzugeben, die keine bauliche Trennung aufweisen?
Also z.B. Zonen die mit offenen Durchgängen verbunden sind oder z.B. ein Theatersaal, wo zwischen Bühne und Zuschauerbereich unterschieden werden soll.
Wie wird dem Programm der Zusammenhang/Luftaustausch verdeutlicht?
Verbindung zwischen Zonen
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Verbindung zwischen Zonen
In DIN 18599 Teil 1 Nr. 6.3.2 steht
Damit ist genau dieser Fall abgedeckt. Es würde auch wenig Sinn ergeben einen baulich nicht getrennten Bereich bezüglich thermischer Konditionierung und Luftversorgung aufzuteilen.Die Räume mit dem hohen Luftaustausch untereinander sind in einer Gebäudezone zusammenzufassen. Für
diesen Fall ist das Vorgehen in DIN V 18599-2 beschrieben.
Re: Verbindung zwischen Zonen
Vielen Dank für die Antwort. Aber gibt es nicht Bereiche, die zwar nicht aufgrund von Konditionierung und Luftaustausch, aber bzgl. Beleuchtung und Warmwasserbedarf(bezogen auf die Nettogrundfläche) getrennt zu halten sind?
Re: Verbindung zwischen Zonen
Ich bin der Meinung, dass man in einer Zone unterschiedliche Beleuchtungsbereiche anlegen kann.
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Verbindung zwischen Zonen
Beleuchtung kann man in Beleuchtungsbereiche trennen, das ist richtig.
Warmwasser kann man über das Nutzungsprofil und die zugewiesene Fläche oder Multiplikator (je nach Nutzungsprofil) auch auf Teilbereiche oder Nutzungsmultiplikatoren der Zone beziehen.