Nachdem ich das seit gestern Abend verfügbare update installiert habe, bekomme ich andere Berechnungeergebnisse, obwohl ich keine Veränderung an den Eingabedaten vorgenommen habe.
Z.B. wird der EE-Standard nicht erreicht, mit der Begründung, dass keine Lüftungsanlage mit WRG vorhanden sei. Diese ist aber nach wie vor in der Technik drin!
???????
Update gestern => heute andere Ergebnisse
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Update gestern => heute andere Ergebnisse
Es ist immer möglich, dass sich Ergebnisse verändern, weil es immer wieder Korrekturen am Berechnungsmodul gibt.
Das mit der WRG sollte nicht passieren. Können Sie mir da bitte mal das Projekt zusenden? Danke!
Das mit der WRG sollte nicht passieren. Können Sie mir da bitte mal das Projekt zusenden? Danke!
Re: Update gestern => heute andere Ergebnisse
Guten Tag,
mit der Lüftungsanlage mit WRG habe ich das gleiche Problem.
mit der Lüftungsanlage mit WRG habe ich das gleiche Problem.
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Update gestern => heute andere Ergebnisse
Mit der aktuellen Version 23.1.3 sollte das behoben sein.
-
- Beiträge: 10
- Registriert: 30. April 2013, 15:40
Re: Update gestern => heute andere Ergebnisse
Leider habe ich das gleiche Problem. Sondernachweis EE-Klasse nicht erfüllt weil keine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung!
Woran liegt das?
Zusätzlich wirf der Sanierungsfahrplan ein EH 70 EE aus welches im Energieplaner nicht erreicht wird??????
Dort wird nur ein EH 85 erreicht.
Woran liegt das?
Zusätzlich wirf der Sanierungsfahrplan ein EH 70 EE aus welches im Energieplaner nicht erreicht wird??????
Dort wird nur ein EH 85 erreicht.
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Update gestern => heute andere Ergebnisse
Für ein Effizienzhaus mit EE-Klasse muss gemäß KfW FAQ 14.13 eine WRG eingebaut werden!
Der Nachweis könnte ein "Rundungsfehler" sein. "Überschreitung um 0,0%" deutet darauf hin.
Der Nachweis könnte ein "Rundungsfehler" sein. "Überschreitung um 0,0%" deutet darauf hin.