Obwohl im Reiter isFP eine Lüftung mit Wärmerückgewinnung ausgewählt ist, wir im Bericht das Gegenteil behauptet. Im Reiter iSFP wurde das Häkchen für EE auch automatisch gesetzt.
Nachweis EE-Klasse
Wärme- und Kälteenergiebedarf des Gebäudes: 10908 kWh/a
Für ein Effizienzhaus mit EE-Klasse muss eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung eingesetzt werden. Der Nachweis ist daher nicht eingehalten. Sondernachweis: BEG WG EH 55
Bericht
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Bericht
Das ist ein Fehler, ich behebe das kurzfristig. Entschuldigung dafür!
Re: Bericht
Früher gab es eine Auflistung nach Deckungsanteilen(siehe Anhang), gibt es das nicht mehr? Hat es vielleicht mit dem Fehler zu tun?
- Dateianhänge
-
- EE-Klasse.png (10.44 KiB) 561 mal betrachtet