Fehlermeldung "rho" Wert zur Berechnung des TAV

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
Lukas Barth
Beiträge: 2
Registriert: 11. Mai 2023, 14:30

Fehlermeldung "rho" Wert zur Berechnung des TAV

#1 Beitrag von Lukas Barth »

Servus miteinander,
im Rahmen meines Abschlussprojektes an der FH in Rosenheim arbeite ich mit dem BKI Energieplaner. Nach der Eingabe der Bodenplatte unter dem Reiter "Bauteile" zeigt es mir dauerhaft die Fehlermeldung "rho" zur Berechnung des TAV fehlt.

Wie lässt sich dieser Fehler beheben ?

Mfg Lukas Barth
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6187
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Fehlermeldung "rho" Wert zur Berechnung des TAV

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Die Meldung besagt, dass ein Baustoff verwendet wird, für den keine Dichte "rho" eingegeben wurde. Dadurch kann das TAV nicht berechnet werden. Lösung: entweder rho eintragen oder TAV-Berechnung abstellen.
Lukas Barth
Beiträge: 2
Registriert: 11. Mai 2023, 14:30

Re: Fehlermeldung "rho" Wert zur Berechnung des TAV

#3 Beitrag von Lukas Barth »

Andreas Obermüller hat geschrieben: 11. Mai 2023, 15:29 Die Meldung besagt, dass ein Baustoff verwendet wird, für den keine Dichte "rho" eingegeben wurde. Dadurch kann das TAV nicht berechnet werden. Lösung: entweder rho eintragen oder TAV-Berechnung abstellen.

Vielen Dank für die Rückmeldung, Fehler wurde behoben.

Mfg Lukas Barth