Servus miteinander,
im Rahmen meines Abschlussprojektes an der FH in Rosenheim arbeite ich mit dem BKI Energieplaner. Nach der Eingabe der Bodenplatte unter dem Reiter "Bauteile" zeigt es mir dauerhaft die Fehlermeldung "rho" zur Berechnung des TAV fehlt.
Wie lässt sich dieser Fehler beheben ?
Mfg Lukas Barth
Fehlermeldung "rho" Wert zur Berechnung des TAV
-
- Beiträge: 2
- Registriert: 11. Mai 2023, 14:30
-
- Administrator
- Beiträge: 6424
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Fehlermeldung "rho" Wert zur Berechnung des TAV
Die Meldung besagt, dass ein Baustoff verwendet wird, für den keine Dichte "rho" eingegeben wurde. Dadurch kann das TAV nicht berechnet werden. Lösung: entweder rho eintragen oder TAV-Berechnung abstellen.
-
- Beiträge: 2
- Registriert: 11. Mai 2023, 14:30
Re: Fehlermeldung "rho" Wert zur Berechnung des TAV
Andreas Obermüller hat geschrieben: ↑11. Mai 2023, 15:29 Die Meldung besagt, dass ein Baustoff verwendet wird, für den keine Dichte "rho" eingegeben wurde. Dadurch kann das TAV nicht berechnet werden. Lösung: entweder rho eintragen oder TAV-Berechnung abstellen.
Vielen Dank für die Rückmeldung, Fehler wurde behoben.
Mfg Lukas Barth