Außentemperatur für Heizlast

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
Adem105
Beiträge: 55
Registriert: 24. Januar 2022, 09:29

Außentemperatur für Heizlast

#1 Beitrag von Adem105 »

Bei der Außentemperatur für Heizlast DIN EN 12831 kann nur -12°C, -14°C, -16°C eingestellt werden. Andere Programme berechnen die Heizlast mit der Normaußentemperatur z.B. für Düsseldorf(https://www.waermepumpe.de/normen-technik/klimakarte/) mit -8°C. Dadurch ergeben sich große Unterschiede. Wie ist das zu erklären?
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6187
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Außentemperatur für Heizlast

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Sie können auch -8°C in das Feld eintragen!