Außentemperatur für Heizlast
Außentemperatur für Heizlast
Bei der Außentemperatur für Heizlast DIN EN 12831 kann nur -12°C, -14°C, -16°C eingestellt werden. Andere Programme berechnen die Heizlast mit der Normaußentemperatur z.B. für Düsseldorf(https://www.waermepumpe.de/normen-technik/klimakarte/) mit -8°C. Dadurch ergeben sich große Unterschiede. Wie ist das zu erklären?
-
- Administrator
- Beiträge: 6424
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Außentemperatur für Heizlast
Sie können auch -8°C in das Feld eintragen!