Hoher Trinkwarmwasserbedarf

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
ibanda
Beiträge: 145
Registriert: 8. April 2014, 13:49

Hoher Trinkwarmwasserbedarf

#1 Beitrag von ibanda »

Sehr geehrter Herr Obermüller,

ich bearbeite gerade ein Wohngebäude mit 157 m² NGF.
Der errechnete Trinkwarmwasserbedarf beträgt 1.858 kWh/a, das entspricht 11,83 kWh/m²a pro Jahr.

Gemäß DIN18599 dürfte der WW-Bedarf aber nur mit max. 8,6 kWh/m²a angesetzt werden.

Woran kann das liegen?

Herzlichen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen

Angelika Dautzenberg
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6202
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Hoher Trinkwarmwasserbedarf

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Der TW-Bedarf ist nicht auf 8,5 begrenzt, das ist ein Irrtum. Der Minimalwert für Qb,w ist 8,5!
ibanda
Beiträge: 145
Registriert: 8. April 2014, 13:49

Re: Hoher Trinkwarmwasserbedarf

#3 Beitrag von ibanda »

Das stimmt. Trotzdem verstehe ich nicht, warum bei der Energieberechnung im EP23 ein Wert vom 11,83 kWh/m²a herauskommt.

In der DIN V 18599-10:2018-09 ist in Tabelle 4 folgende Formel aufgeführt:

Qwb = max [16,5 - (Angf x 0,05) ; 8,5] => Mindestwert ist 8,5 kWh/m²a


16,5 - (157 x 0,05) = 16,5 - 7,85 = 8,65

=> Qwb = max [8,65; 8,5] = 8,65

Ab 160 m² ANGF gilt dann der Minimalwert von 8,5 kWh/m²a
Dateianhänge
Scan 20230426_17521778.pdf
(260.86 KiB) 23-mal heruntergeladen
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6202
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Hoher Trinkwarmwasserbedarf

#4 Beitrag von Andreas Obermüller »

Haben Sie mehr wie eine Wohneinheit? Die einzusetzende Fläche ist ja die Fläche einer Wohneinheit...
ibanda
Beiträge: 145
Registriert: 8. April 2014, 13:49

Re: Hoher Trinkwarmwasserbedarf

#5 Beitrag von ibanda »

Sehr guter Hinweis: Es ist ein EFH, ich hatte aber 2 WE eingetragen.

Jetzt passt der Wert mit 1.668 kWh/m²a Nutzenergie, macht 8,53.

Besten Dank!