Wie gebe ich unter der 18599 ein Gas/Wärmepumpenhybridgerät korrekt ein?
Ich habe jetzt bei den Erzeugungseinheiten sowohl beim TW als auch bei Heizung jeweils ein Gasbrennwertgerät und eine Wäremumpe als Erzeuger eingetragen. Bei der Wärmepumpenbetriebsart habe ich bivalent parallel, externer Erzeuger gewählt. Wie werden jetzt die Anteile der beiden Erzeuger festgelegt?
18599 Gas/WP Hybrid
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: 18599 Gas/WP Hybrid
Die Wärmepumpe gibt man nur bei der Heizung ein und ordnet die TW-Erzuegungseinheit dort zu.
Den Kessel beim TW wird über "Heizungskessel" eingegeben und dort der Kessel bei H zugeordnet.
Die Eingabe ist ansonsten korrekt so. Die Aufteilung erfolgt dann gemäß den Leistungen der Erzeuger (sollten eingegeben werden!) und der Einsatzgrenze und Bivalenztemperatur der WP.
Den Kessel beim TW wird über "Heizungskessel" eingegeben und dort der Kessel bei H zugeordnet.
Die Eingabe ist ansonsten korrekt so. Die Aufteilung erfolgt dann gemäß den Leistungen der Erzeuger (sollten eingegeben werden!) und der Einsatzgrenze und Bivalenztemperatur der WP.