EE-Nachweis Fernwärme regenerativ funktioniert nicht V 22.0.9
EE-Nachweis Fernwärme regenerativ funktioniert nicht V 22.0.9
Hallo Herr Obermüller,
NWG Denkmal EE
bei der Version 22.0.9 wird für den EE Nachweis Nah-/Fernwärme regenerativ mit 75% Anteil erneuerbare (Pellets) nicht mehr übernommen.
Es wird statt dessen ein regenerativer Strom von ca 127 kWh/a angezeigt und EE-Nachweis nicht erfüllt.
Könnte man das kurzfristig beheben, oder kann ich irgendwie auf die Version 22.0.8 zurück greifen ?
Gruss
Peter Schorer
NWG Denkmal EE
bei der Version 22.0.9 wird für den EE Nachweis Nah-/Fernwärme regenerativ mit 75% Anteil erneuerbare (Pellets) nicht mehr übernommen.
Es wird statt dessen ein regenerativer Strom von ca 127 kWh/a angezeigt und EE-Nachweis nicht erfüllt.
Könnte man das kurzfristig beheben, oder kann ich irgendwie auf die Version 22.0.8 zurück greifen ?
Gruss
Peter Schorer
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: EE-Nachweis Fernwärme regenerativ funktioniert nicht V 22.0.9
Ich habe hier keine Probleme und habe gegenüber Version 22.0.8 bewusst auch nichts geändert. Bitte senden Sie mir mal das betreffende Projekt zu. Danke!
Re: EE-Nachweis Fernwärme regenerativ funktioniert nicht V 22.0.9
Hallo Herr Obermüller,
anhängend das Projekt
Gruss
Peter Schorer
anhängend das Projekt
Gruss
Peter Schorer
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: EE-Nachweis Fernwärme regenerativ funktioniert nicht V 22.0.9
OK, ich sehe das Problem. Das passiert im IBP-Rechenkern, ich habe eine Anfrage an das IBP gestellt und korrigiere das, sobald ich eine Antwort habe. Danke für den Hinweis und Entschuldigung für das Problem.
Re: EE-Nachweis Fernwärme regenerativ funktioniert nicht V 22.0.9
Hallo Herr Obermüller,
gibt es schon einen Termin für die Fehlerkorrektur ?
Gruss Peter
gibt es schon einen Termin für die Fehlerkorrektur ?
Gruss Peter
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: EE-Nachweis Fernwärme regenerativ funktioniert nicht V 22.0.9
Das Update sollte in den nächste Tagen fertig werden. Es gab noch ein paar andere "Baustellen", Entschuldigung für die lange Wartezeit!
Re: EE-Nachweis Fernwärme regenerativ funktioniert nicht V 22.0.9
also in der Version 22.0.11 funktioniert es noch nicht, trotz Angaben in der history
Gruss Peter
Gruss Peter
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: EE-Nachweis Fernwärme regenerativ funktioniert nicht V 22.0.9
Sie müssten in Ihrem Projekt bitte den Energieträger auf "KWK (regenerativ)" umstellen. Dann sollte es gehen.
Re: EE-Nachweis Fernwärme regenerativ funktioniert nicht V 22.0.9
mit KWK regenerativ funktioniert es, mit Heizwerk regenerativ nicht,
ich habe ein Heizwerk, könnte man das dort auch noch umstellen ?
ich habe ein Heizwerk, könnte man das dort auch noch umstellen ?
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: EE-Nachweis Fernwärme regenerativ funktioniert nicht V 22.0.9
Ja, kann ich noch machen.
Re: EE-Nachweis Fernwärme regenerativ funktioniert nicht V 22.0.9
Hallo Herr Obermüller,
'Heizwerk regenerativ' erfordert im Gegensatz zu KWK regenativ einen fp-Wert.
Ich nehme an das dieser Wert in den Nachweis für die EE-Berechnung eingeht.
Wär es möglich dies zu aktivieren wie es früher war ?
Gruss
Peter
'Heizwerk regenerativ' erfordert im Gegensatz zu KWK regenativ einen fp-Wert.
Ich nehme an das dieser Wert in den Nachweis für die EE-Berechnung eingeht.
Wär es möglich dies zu aktivieren wie es früher war ?
Gruss
Peter
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: EE-Nachweis Fernwärme regenerativ funktioniert nicht V 22.0.9
Nein, leider nicht, weil in den aktuellen Regeln für "Heizwerk regenerativ" kein "fester" fp-Wert vorgegeben ist. (DIN 18599, GEG)
Re: EE-Nachweis Fernwärme regenerativ funktioniert nicht V 22.0.9
Dass kein fester fp Wert möglich ist ist klar, aber den fp bekomme ich ja vom Betreiber, gebe in ein
und auf Basis diese fp müsste da doch die Berechnung für EE machbar sein oder muss
ich das jedesmal selbst berechnen.
Gruss Peter
und auf Basis diese fp müsste da doch die Berechnung für EE machbar sein oder muss
ich das jedesmal selbst berechnen.
Gruss Peter
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: EE-Nachweis Fernwärme regenerativ funktioniert nicht V 22.0.9
OK, jetzt habe ich es verstanden. Ich prüfe das.
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: EE-Nachweis Fernwärme regenerativ funktioniert nicht V 22.0.9
Ich habe das in der Version 2023 geändert, diese ist in Kürze online....!