Fehlermeldung

#1 Beitrag von auditiusavanti »

ein komplizierten Bau berechneich gerade, ineinander greifende Dächer Mansarddächer.
Flächen und Volumina sind ein Spaß für sich.
Eine Fehlermeldung, im einfachen Teil, kann ich nicht nachvollziehen.
Ein Bauteil geht zu einem unbeheizten Treppenhaus.
Das ist auch definiert: Bauteil zu unbeheizten Räumen.
Damit ist der EP zufrieden.
Jetzt habe ich ein Fenster eingesetzt, eine Tür kommt noch dazu.
Dann kommt die Fehlermeldung:
FEHLER: Fenster "40 Fenster Flachdachanbau Treppe OG Nord": Zone außen muss Außenluft oder Wintergarten sein!
Außenluft passt garnicht. Wintergarten ist nicht eingerichtet.
Eingerichtet ist Zone Wohnen. Zone Unbeheizt muß nicht eingerichtet werden. Die ist automatisch dabei.
Wie komme ich daraus?
Eine Idee ist: das Fenster unter Bauteile definieren und von dem Bauteil zu unbeheizten Räumen abziehen.

Grüße auditius
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6202
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Fehlermeldung

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Fenster zu unbeheizten Räumen sind nicht möglich, da hier die solaren Gewinne nicht definiert sind. Verwenden Sie stattdessen gleichwertige Bauteile, wie Sie schon vermutet haben. Bei den Türen gibt es einen Bauteiltyp "Tür zu unbeheizt".
auditiusavanti
Beiträge: 87
Registriert: 21. März 2006, 20:22
Wohnort: Auetal
Kontaktdaten:

Re: Fehlermeldung

#3 Beitrag von auditiusavanti »

Danke
Türen ohne Glasanteil, z. B. Hallentore, werden von mir seit Jahren unter Bauteilen eingesetzt.
Die haben keinen Solarbeitrag.
Das Fenster ist hier einfach unter den Fenstern gelandet, dann kommt die Fehlermeldung.