Beheizung über Luftverbund

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
Sascha
Beiträge: 6
Registriert: 19. November 2021, 20:25

Beheizung über Luftverbund

#1 Beitrag von Sascha »

Guten Morgen,

wie kann man im EP eingeben, dass eine beheizte Zone (Erweiterung) über den Luftverbund beheizt wird?
-> keine Heizflächen in der Erweiterung. Angrenzender Raum deckt die Heizlast.
Ich hätte im Bereich "Übergabe" vielleicht eine Auswahl "Luftverbund" erwartet.

Danke und schönen Tag
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6187
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Beheizung über Luftverbund

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Welche Norm verwenden Sie für die Berechnung?
In der DIN 4701-10 muss man keine Übergabe eingeben.
In der DIN 18599 können SIe hikfsweise die Übergabe "Wärmepumpe Außenluft-Luft" verwenden, diese ist energetisch "neutral" (keine Verluste).
Sascha
Beiträge: 6
Registriert: 19. November 2021, 20:25

Re: Beheizung über Luftverbund

#3 Beitrag von Sascha »

Ich habe die Berechnung nach 18599 verwendet.
Der Bestand hat eine Gasbrennwertheizung mit Fußbodenheizung als Übergabe.
Die Erweiterung würde hierdurch mitgeheizt, ohne selbst Heizflächen zu haben.
Ich denke, dass ich in die Erweiterung auch einfach eine Fußbodenheizung eingebe,
sonst wird der Erweiterung ja Energieverbrauch angelastet, die sie aber tatsächlich ja hat.
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6187
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Beheizung über Luftverbund

#4 Beitrag von Andreas Obermüller »

Wie gesagt:
In der DIN 18599 können SIe hikfsweise die Übergabe "Wärmepumpe Außenluft-Luft" verwenden, diese ist energetisch "neutral" (keine Verluste).
Fritz
Beiträge: 347
Registriert: 21. Mai 2006, 16:21
Wohnort: 76872 Steinweiler

Re: Beheizung über Luftverbund

#5 Beitrag von Fritz »

Wenn in dem Anbau keine Heizflächen vorhanden sind, muss dann überhaupt ein Nachweis geführt werden?
Wenn ja, dann sind nach §51 doch nur die mittleren Wärmedurchgangskoeffizienten nachzuweisen.
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6187
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Beheizung über Luftverbund

#6 Beitrag von Andreas Obermüller »

Entscheidend für die Nachweispflicht ist meiner Meinung nach die geplante Innentemperatur bzw. Nutzung.
Bei einem Anbau ohne eigene Heizung ist der Nachweis nach GEG nur mit Bauteilverfahren zu führen. (Der Energieplaner macht das auch, wenn der Haken "Anbau/Erweiterung..." eingeschaltet ist...)
Oft soll aber noch ein BEG-Nachweis geführt werden...
Antworten