Hallo Herr Obermüller,
bei der Eingabe einer Photovoltaikanlage auf ein Wohngebäude bin ich gerade über die Eingabemöglichkeiten in der Erzeugungseinheit "regenerative Energie" gestolpert.
Hier gibt es Auswahlfelder zur Wärmepumpenregelung und Warmwasserspeicherregelung. Welche Eingaben sind hier vorzunehmen wenn keine Wärmepumpe vorhanden ist?
Was muss ich mir unter einem elektrischen Warmwasserspeicher vorstellen? Ist das eine Art Warmwasserboiler?
Ich vermute, dass die Einstellungen hier sofern keine Wärmepumpe oder eine elektrische Warmwasserbereitung vorhanden ist, keine Auswirkungen auf die Berechnungen haben? Ist dies korrekt?
Beste Grüße
Florian Wochele
Erzeugungseinheit Photovoltaik
-
- Beiträge: 40
- Registriert: 29. Dezember 2021, 15:29
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Erzeugungseinheit Photovoltaik
Diese Eingaben spielen für die Berechnung nach GEG keine Rolle und werden nur für eine "freie Berechnung" nach DIN 18599 benötigt. Die Felder können Sie deswegen ignorieren.
Natürlich spielen die Felder AUCH keine Rolle, wenn es keine entsprechenden Gräte gibt.
Natürlich spielen die Felder AUCH keine Rolle, wenn es keine entsprechenden Gräte gibt.