Sommerlicher WS

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
peters
Beiträge: 105
Registriert: 16. Februar 2009, 11:10

Sommerlicher WS

#1 Beitrag von peters »

Hi,

beim sommerlichen Wärmeschutz unter Fenster -> Sonnenschutz
steht zur Auswahl:

innen, hell oder Tr.<15%

Ist mit Tr.<15% Transmission<15% gemeint

Danke Gruss
Peter
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6204
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Sommerlicher WS

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Ja. Die Angaben entsprechen der DIN 4108-2:2013-02 Tabelle 7.
Antworten