Frischwasserstation im NWG
-
- Beiträge: 98
- Registriert: 22. April 2013, 15:47
- Wohnort: Kirchheim b. München
- Kontaktdaten:
Frischwasserstation im NWG
Hallo zusammen, nach DIN 18599:2018 kann als Wärmeerzeuger auch bei NWGs eine Frischwasserstation ausgewählt werden. Da ich unter Erzeugung den entsprechenden Wärmeerzeuger angeben muss gehe ich davon aus dass ich beim Kreis "dezentral" und "mehrere Zapfstellen" auswähle und keine Verteil- und Strangleitungen und keine Zirkulationspumpe eingebe, weil diese Komponenten ja durch das Heizungsnetz mit abgedeckt werden. Ist das korrekt?
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Frischwasserstation im NWG
Ja, ich denke, das ist soweit korrekt. Ich weiß, dass das IBP den DIN18599-Rechenkern bezüglich Frischwasserstation noch überarbeitet, es kann sein, dass es da in Kürze noch Anpassungen geben wird.