Guten Tag!
Für eine beispielhafte Einfamilienhaus Sanierung zum Eff55 EE wird eine SoleWasserWärmepumpe mit Erdsonde bilanziert (18599)
Im Ergebnis der Anlagenberechnung werden im Bericht sehr niedrige JAZ von 1,77 und 2,38 ausgegeben. Das ist nicht nachvollziehbar für mich.
Erfolgt eine Auswertung nach der normalen vor Ort Beratung liegen die Energiekosten mit 739 € für die WP rund 1.065 €/a niedriger als für das unsanierte Gebäude mit Erdölkessel 1632 €
Die Zahlen sind unstimmig und ich kann den Abzug nicht zuordnen? -2.028 kW? -568 €? Wird hier der PV Stom angerechnet?
Erfolgt eine Auswertung nach ISFP liegen die Energiekosten mit 2.080 € für die WP sogar höher als für das unsanierte Gebäude mit Erdölkessel 1.731 €. ?
Also fast dreimal so hohe Energiekosten für das sanierte Gebäude mit WP, hier muss doch orgendwo ein Bug versteckt sein, oder?
Ich kann mir die Zahlen nicht erklären und bitte dringend um eine Idee!!
Wärmepumpe JAZ und Energiekosten
-
- Beiträge: 24
- Registriert: 15. November 2007, 21:14
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: Wärmepumpe JAZ und Energiekosten
Ich bräuchte das Projekt, um die Zahlen nachvollziehen zu können. Es gibt ganz verschiedene Berechnungsweisen im Programm ...