Gashybridheizung

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
ibanda
Beiträge: 153
Registriert: 8. April 2014, 13:49

Gashybridheizung

#1 Beitrag von ibanda »

Sehr geehrter Herr Obermüller,

wie gebe ich korrekt eine Gashybridheizung, bestehend aus Gas-Brennwertkessel und Luft-Wasser-Wärmepumpe in BKI ein?
Kann BKI die einzelnen Anteile an der H und TW ermitteln oder müssen diese von Hand angegeben werden?

besten Dank im Voraus für Ihre Mühe,
mit freundlichen Grüßen
Angelika Dautzenberg
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6449
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Gashybridheizung

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Am besten rechnet man das mit der DIN 18599 und gibt in der Erzeugungseinheit H eine Luft-Wasser-WP und einen Kessel ein. Der Betriebsmodus der WP ist "bivalent, externer Erzeuger". Dazu trägt man die Leistungen beider Erzeuger und den Bivalenzpunkt sowie die Einsatzgrenze der WP ein. Dann werden die Deckungsanteile ermittelt.

Die TW-Einheit kann man der Wärmepumpe zuordnen, den Kessel über einen "Heizungserzeuger" auch beim TW eintragen.