Sehr geehrter Herr Obermüller, sehr geehrte Forumsmitglieder,
in einem NWG soll eine Lüftungsanlage mit temperaturgeregelter Aufbereitung für Heizung und Kühlung eingesetzt werden. Die Kühlung erfolgt über ein Raumklimagerät und Übergabe an RLT. Die Nachheizung soll aber nicht über den Erzeuger Heizung (Fernwärme) erfolgen, sondern rein elektrisch. Wie kann ich das eingeben? Über eine separate Erzeugung Heizung? Da finde ich keine passende Komponente. Ohne ein RLT-Heizregister bekomme ich immer eine Fehlermeldung, dass die Beheizung nicht gedeckt ist.
Für Lösungshinweise bin ich dankbar.
Viele Grüße,
J. Jäger
NWG Nachheizung RLT elektrisch + Kühlung
-
- Beiträge: 16
- Registriert: 30. August 2018, 11:07
-
- Administrator
- Beiträge: 6418
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: NWG Nachheizung RLT elektrisch + Kühlung
Ja, das geht über eine separate Erzeugungseinheit Heizung mit einer "Elektro-Heizung" als Erzeuger. Diese wird mit einem eigenen Heizkreis (wie üblich bei Heizung über RLT) Typ "Heizkreis RLT-Heizregister" mit Übergabe an die RLT angebunden.