Hallo Herr Obermüller,
bei einem Projekt, WG nach DIN 18599, habe ich die Eingabe bei "wirksamer Wärmekapazität" auf "wird berechnet" gestellt.
Dadurch hat sich Qp deutlich verbessert.
Laut Programmhilfe sind dann auch alle Innenbauteile einzugeben. Ich habe dann probeweise 100m² Betonwände als Innenwände eingegeben.
Qp hat sich aber nicht verändert, auch nicht, wenn ich die Wandflächen deutlich erhöht habe.
Warum ist dann die Eingabe der Innenbauteile nötig ?
wirksame Wärmekapazität
-
- Administrator
- Beiträge: 6209
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: wirksame Wärmekapazität
Ich habe das eben geprüft, Sie haben recht, das ist ein Fehler im Programm. Auch die Bestimung der anderen Bauteile funktioniert im Moment nicht. (Deswegen auch die hohe Abweichung...) Bitte verwenden Sie im Moment nur einen der pauschalen Werte. Ich korrigiere das zum nächsten Update (Version 20, das Update wird morgen fertig...) und Entschuldige mich für den Fehler.