wirksame Wärmekapazität

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
Fritz
Beiträge: 351
Registriert: 21. Mai 2006, 16:21
Wohnort: 76872 Steinweiler

wirksame Wärmekapazität

#1 Beitrag von Fritz »

Hallo Herr Obermüller,

bei einem Projekt, WG nach DIN 18599, habe ich die Eingabe bei "wirksamer Wärmekapazität" auf "wird berechnet" gestellt.
Dadurch hat sich Qp deutlich verbessert.
Laut Programmhilfe sind dann auch alle Innenbauteile einzugeben. Ich habe dann probeweise 100m² Betonwände als Innenwände eingegeben.
Qp hat sich aber nicht verändert, auch nicht, wenn ich die Wandflächen deutlich erhöht habe.
Warum ist dann die Eingabe der Innenbauteile nötig ?
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6209
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: wirksame Wärmekapazität

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Ich habe das eben geprüft, Sie haben recht, das ist ein Fehler im Programm. Auch die Bestimung der anderen Bauteile funktioniert im Moment nicht. (Deswegen auch die hohe Abweichung...) Bitte verwenden Sie im Moment nur einen der pauschalen Werte. Ich korrigiere das zum nächsten Update (Version 20, das Update wird morgen fertig...) und Entschuldige mich für den Fehler.