Berechnung DIN 13370

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
Fritz
Beiträge: 364
Registriert: 21. Mai 2006, 16:21
Wohnort: 76872 Steinweiler

Berechnung DIN 13370

#1 Beitrag von Fritz »

Sehr geehrter Herr Obermüller,

bei der Eingabe derr Daten zur Berechnung des Unterengebäudeabschusses nach DIN 13370, Bodenplatte ohne Keller, wird der Umfang der Bodenplatte abgefragt.
Ist dieser Wert der komplette Umfang oder nur der bereich an Erdreich ?
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6420
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Berechnung DIN 13370

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Das ist der Perimeter, der gegen Erdreich (oder vergleichbare Randbedingungen) geht.