Fehlermeldung: statische Kühlung

Fragen zur Programmbedienung des BKI Energieplaners bei der Berechnung von Wohngebäuden nach DIN V 4108-6/DIN V 4701-10/12 oder DIN 18599
Antworten
Nachricht
Autor
angela_energieberatung
Beiträge: 49
Registriert: 18. Februar 2013, 15:08

Fehlermeldung: statische Kühlung

#1 Beitrag von angela_energieberatung »

Lieber Herr Obermüller,
Das Wohnhaus hat eine Luft-Wärmepumpe, die auch zum Kühlen eingesetzt werden kann. Ich habe nun ein Fehlermeldung:
FEHLER: Zone "Wohnbereich": Die statische Kühlung wird nicht zu 100% gedeckt! (Deckung derzeit 0%)

Ich gebe auf der Zonenseite unter A N,c genau die gleiche Fläche wie die beheizte Wohnfläche an, da diese ja auch gekühlt werden kann. Was ist nun der Fehler?

Danke für Ihre immer freundliche Hilfe.
Gruß
Angela Arntzen
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6208
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Fehlermeldung: statische Kühlung

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Sie müssen bei der Technik dann auch eine Kühlung eingeben. (Erzeugungseinheit Kälte mit Erzeuger Wärmepumpe im Kühlbetrieb, Kühlkreis mit Übergabe an die Zone.)
angela_energieberatung
Beiträge: 49
Registriert: 18. Februar 2013, 15:08

Re: Fehlermeldung: statische Kühlung

#3 Beitrag von angela_energieberatung »

Ehrlichgesagt gelingt mir die Eingabe nicht.
Der Assistent bietet leider auch keine Kälte, keine Hilfe also von dieser Seite.
Leider steht mir bei "Kreis" kein Kreis zur Auswahl zur Verfügung, allerdings ist genau dies die Fehlermeldung.
Wie wähle ich nun den Kreis zur Übergabe?
Viele Grüße
Angela Arntzen
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6208
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Fehlermeldung: statische Kühlung

#4 Beitrag von Andreas Obermüller »

Sie können mir gerne das Projekt zuschicken, ich sehe dann mal rein.
angela_energieberatung
Beiträge: 49
Registriert: 18. Februar 2013, 15:08

Re: Fehlermeldung: statische Kühlung

#5 Beitrag von angela_energieberatung »

ja danke, für einen Hinweis wäre ich sehr dankbar.
Dateianhänge
Bad Belzig_EP20.prj
(24.97 KiB) 103-mal heruntergeladen
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6208
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Fehlermeldung: statische Kühlung

#6 Beitrag von Andreas Obermüller »

Anbei Ihr Projekt mit Ergänzungen:
- Bauteiltyp der Bodenplatte habe ich auf "Bodenplatte ohne Keller" geändert.
- Ich habe bei der Zone die (notwendigen!) Daten zur DIN 13370 eingegeben, bitte prüfen!
- In der Variante Kühlung habe ich die Kühlung eingeschaltet und die Technik ergänzt.
Dateianhänge
Bad Belzig_EP20_BKI.prj
(25.05 KiB) 120-mal heruntergeladen
angela_energieberatung
Beiträge: 49
Registriert: 18. Februar 2013, 15:08

Re: Fehlermeldung: statische Kühlung

#7 Beitrag von angela_energieberatung »

Vielen Dank.
Ich konnte alles gut nachvollziehen. Leider lässt sich nun mit der Kühlung wiederum kein Effizienzhaus mehr nachweisen.
Der Bauherr wird nicht erfeut sein.....

Dennoch vielen Dank!
A. Arntzen
Antworten