Hallo Herr Obermüller,
bei dem angehängten Projekt (WG) habe ich eine solare Kombianlage eingegeben.
Bei der Anlagenberechnung wird jedoch der Deckunganteil für die Heizung mit 0% ausgegeben!
Wo liegt der Fehler !
solare Kombianlage
solare Kombianlage
- Dateianhänge
-
- 04x-BKI.prj
- (19.21 KiB) 147-mal heruntergeladen
-
- Administrator
- Beiträge: 6420
- Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
- Wohnort: München
Re: solare Kombianlage
Das kommt hier nach DIN 18599 so raus. Die Solaranlage hat einen Referenzertrag von ca. 10.000 kWh/a, das reicht für einen Anteil TW, für die Heizung bleibt dann nichts mehr übrig. (siehe DIN 18599-5 Abs. 6.5.2.2) Also: kein Fehler...