#1 Beitrag von Fritz »

Hallo,
ich bearbeite momentan ein Projekt mt differenzierter Anlagetechnik.
Es gibt eine Gasbrennwertheizung.
im EG FBH
im OG Heizkörpertheizung.
Solarthermieanlage mit WW-Bereitung und Heizungsunterstützung.
Lüftungsanlage mit WRG für eine Teilfläche (56%)

Ich erhalte die Meldung : gebüdebereiche Technik ergeben zusammen nicht 100 %.

???????????????

Die Anlage ist so vom AG gesetzt !!!
Dateianhänge
Tagespflege-01.prj
(15.06 KiB) 120-mal heruntergeladen
Andreas Obermüller
Administrator
Beiträge: 6420
Registriert: 5. Februar 2006, 13:05
Wohnort: München

Re: Technik

#2 Beitrag von Andreas Obermüller »

Bitte berechnen Sie das Projek mit der DIN 18599, dort können Sie die Anlagentechnik genau so differenzieren! In der DIN 4701-10 (die ja schon uralt ist...!) gibt es diesbezüglich ein paar Einschränkungen. Es kann nur eine Art der H-Übergabe eingegeben werden. Auch ist es in diesem Fall nicht richtig, mehrere Bereiche oder Stränge anzulegen, da dann auch mehrere Erzeuger gerechnet werden.